通过对龙岩干式变压器维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式龙岩干式变压器,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式龙岩干式变压器,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而龙岩干式变压器电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低龙岩干式变压器总故障率的关键因素之一。 铅酸蓄电池定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。 龙岩干式变压器在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠龙岩干式变压器内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。