变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

如何选择龙岩干式变压器?龙岩干式变压器的安装应注意哪些?

2020-10-07 点击量:274 字体:大 中 小
分享到:

龙岩干式变压器主要龙岩干式变压器是用来改变交流电的电压,由铁芯和线圈绕成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流,在不同的环境下,龙岩干式变压器的用途也不同。龙岩干式变压器是用电磁感应原理工作的。龙岩干式变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,龙岩干式变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。

引文作者:华信电气市场部(专注龙岩干式变压器30年)电话:189 1886 3098(微信同号)



龙岩干式变压器龙岩干式变压器的注意事项

首先龙岩干式变压器在安装前,要仔细校核铭牌上所列的各项数据,是否符合使用要求,如果适合才能进行安装。其次龙岩干式变压器通电后,其铁芯、线圈会出现发热现象,这是正常的。但是如果温升异常的话,比如超过了80摄氏度,甚至还有冒烟的现象的话,那么应立即切断电源,然后进行紧急处理。再次龙岩干式变压器在搬运过程中,要轻拿轻放,避免碰撞,以免损坏龙岩干式变压器。后应按照规定要求进行安装、操作和使用,严禁违规操作。龙岩干式变压器一定要保持清洁,不能放在有严重振动或者是电磁干扰的场所中。而且,它所处的环境,不能使潮湿闷热的,不能有腐蚀性液体或者是气体,以及灰尘等,还要避免阳光的直射。

龙岩干式变压器安全要求:

1.绝缘电阻:龙岩干式变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10 MΩ; 龙岩干式变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2 MΩ。

2.绝缘强度:龙岩干式变压器的电气绝缘强度应能承受交流50 Hz、2 000 V正 弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象。

3.泄漏电流:龙岩干式变压器的泄漏电流不得超过3mA。

4.温升:龙岩干式变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75 K(电 阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55 K(半导体点 温计法)测量。

5.接地:龙岩干式变压器应有供接地的专用端子,并标有接地符号。

选购使用龙岩干式变压器的注意事项

龙岩干式变压器可以改变电压、阻抗,甚至是电流,从而来满足不同的要求。购买使用龙岩干式变压器需要注意以下事项:

1、龙岩干式变压器在选购前,要先估算好电器的总容量,并且要留有余量,以免龙岩干式变压器在瞬时启动时被烧坏。

2、绕组分功率的龙岩干式变压器,那么应严格各绕组的功率,以免烧坏龙岩干式变压器。

3、龙岩干式变压器在安装前,应检查数据参数等是否符合规定要求,在检查没有问题后,龙岩干式变压器才能够投入使用。

4、龙岩干式变压器在运行时,要注意发热是否有异常,如有异常应及时进行处理。

龙岩干式变压器的安装

首先打开包装箱,然后取出本机、备件以及说明书等技术资料,要对说明进行仔细阅读。

其次将龙岩干式变压器进行固定,应固定在适当的位置,并且固定要牢固,以保证不会受到振动,侵蚀。

再次对电路进行测试,以便检查电网电压是否是额定输出电压。如果不是的话,那么应在龙岩干式变压器前端安装稳压电源,以保证龙岩干式变压器能够正常工作,以免被损坏。

后对龙岩干式变压器进行接线,然后检查分载情况。如果一切没有问题后,龙岩干式变压器就可以通电开始工作了。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的龙岩变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横